发表于 2020-8-17 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家分享一例海信变频空调案例。故障现象:内外机工作,不制冷,不报故障代码。关机后仔细听,听见外机有轻微的呲呲声音。于是确定是外机漏了。拆开外机,很快发现是压缩机储液罐上面弯头处,穿了一个孔。再仔细观察,找到了原因:原来是连接pfc电路变压器的一根黄色导线可能由于震动原因破皮了,和铜管打火把铜管打穿了。把铜管焊好以后,抽真空加R410制冷剂工作正常。这台空调故障并不复杂,为啥我要强调加r410制冷剂?要是这台空调用的是r32制冷剂,很可能又是一起燃烧事故,事后询问了一下用户,他说有天晚上用着用着,突然跳闸了。幸好是跳闸了,大家想想,如果是r32制冷剂,如果没有跳闸,会是什么现象……跳闸以后,等用户把电闸合上,再去开空调,恐怕制冷剂已经漏光了
     细思极恐






分享到: 
收藏收藏
回复

使用道具 举报

初级技师

帖子
633
主题
0
积分
1129
在线时间
816 小时
注册时间
2010-3-8
最后登录
2020-12-14
2楼
发表于 2020-8-17 20:16 | 只看该作者
谢谢分享维修经验!                        
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级助工程师

帖子
668
主题
9
积分
3167
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2020-12-14
3楼
发表于 2020-8-17 21:14 | 只看该作者
感谢分享,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技工

帖子
53
主题
2
积分
902
在线时间
0 小时
注册时间
2020-3-10
最后登录
2020-12-14
4楼
发表于 2020-8-19 13:59 | 只看该作者
410里边是不是也有32呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级助工程师

帖子
184
主题
11
积分
2701
在线时间
12 小时
注册时间
2013-6-8
最后登录
2020-12-10
5楼
发表于 2020-9-10 22:15 | 只看该作者
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技工

帖子
233
主题
1
积分
911
在线时间
0 小时
注册时间
2020-9-24
最后登录
2020-12-10
6楼
发表于 2020-10-18 10:21 | 只看该作者
谢谢分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技工

帖子
25
主题
0
积分
636
在线时间
0 小时
注册时间
2019-6-25
最后登录
2020-11-24
7楼
发表于 2020-11-24 20:18 | 只看该作者
感谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|lda|zvg|手机版|家电维修技术论坛 ( 京ICP备11022408号 )

GMT+8, 2020-12-15 18:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表