格力多联机显示C2、C3、C4、C5如何解决?

[复制链接]

小编

帖子
561
主题
448
积分
18550
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2020-12-13
1楼
发表于 2020-8-14 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障
故障判断条件和方法:
连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。
可能原因:
■模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接。
■变频压缩机驱动板异常。
■主板异常。
故障排查解决:





“C3”主控与变频风机驱动通讯故障
故障判断条件和方法:
连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。
可能原因:
■模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接。
■变频风机驱动板异常。
■主板异常。
故障排查解决:

“C4”内机缺失故障
故障判断条件和方法:
当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。
可能原因:


■室内机掉电,这种情况比较多见。
■内机主板工作异常,这二种情况比较少见。
故障排查解决:

“C5”内机工程编号冲突报警
故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。
故障判断条件和方法:

检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。

可能原因:
■工程编号设置相同。
■室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。
故障排查解决:
可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号:
通过调试软件重新设置编号。
通过线控器重新设置编号。
通过调试遥控器重新设置编号。
通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号
分享到: 
收藏收藏
回复

使用道具 举报

初级助工程师

帖子
668
主题
9
积分
3167
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2020-12-14
2楼
发表于 2020-8-14 21:26 | 只看该作者
感谢分享,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技工

帖子
681
主题
0
积分
708
在线时间
878 小时
注册时间
2014-5-19
最后登录
2020-12-9
3楼
发表于 2020-8-15 10:07 | 只看该作者

感谢分享,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

帖子
150
主题
22
积分
1303
在线时间
135 小时
注册时间
2011-4-11
最后登录
2020-10-15
4楼
发表于 2020-10-15 22:15 | 只看该作者
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级会员

帖子
2
主题
0
积分
15
在线时间
0 小时
注册时间
2020-11-20
最后登录
2020-11-20
5楼
发表于 2020-11-20 20:28 | 只看该作者
感谢楼主分享资料,请问只有那么简单处理说明吗?有没有更具体一些的?